Förstärkning av grunden: beräkning av förstärkning, läggning och stickning

Genom att använda rätt tekniker för förstärkning, läggning och stickning kan du ge en grund betydligt större livslängd och stabilitet. Denna artikel beskriver de tekniker som används när man förstärker, lägger upp och stickar ett trädgårdsarbete, som ger ett mer hållbart och kvalitativt resultat. Detta är en viktig och övergripande guide för att förstå beräkningen av förstärkning, läggning och stickning.

För korrekt förstärkning av grunden till ett privat hus är det nödvändigt att beräkna förstärkningen, dess korrekta läggning och stickning. Felaktig beräkning kommer att leda till skada på stiftelsen eller till onödiga kostnader. Vi kommer att diskutera förstärkning av fundamenten i olika konstruktioner och principen för beräkning av stålarmering, åtföljd av diagram och svängbord.

Förstärkning av grunden: beräkning av förstärkning, läggning och stickning

Förstärkning av fundamentet kräver att man studerar strukturen på ramen gjord av armering, valet och beräkningen av tvärsnittet, längden och massan av profilstålet. Otillräcklig förstärkning leder till en minskning i styrka och en möjlig kränkning av byggnadens integritet, och dess överflöd leder till oberättigade överskattade kostnader i detta skede.

Vad du behöver veta om beslag

Vid armering av en betongunderlag används två typer av konstruktionsarmering:

  • klass A-I – slät;
  • klass A-III – revben.

Förstärkning av grunden: beräkning av förstärkning, läggning och stickning

Smidig förstärkning används i områden som inte är stressade. Det bildar bara ramen. Ribbedarmering, på grund av dess utvecklade yta, ger bättre vidhäftning till betong. Sådana stavar används för att kompensera för belastningen. Därför är diametern för en sådan förstärkning som regel större än den för en slät, inom samma fundament..

Stångens diameter beror på typen av jord och strukturen.

Tabell nr. 1. Minsta standarddiametrar för ventiler

Plats och driftsförhållanden Minsta storlek Normativt dokument
Längsförstärkning, högst 3 m lång O 10 mm Bilaga 1 till designhandboken ”Armering av element i monolitiska armerade betongbyggnader”, M. 2007
Längsförstärkning, längre än 3 m O 12 mm Bilaga 1 till designhandboken ”Armering av element i monolitiska armerade betongbyggnader”, M. 2007
Strukturell förstärkning i balkar och plattor över 700 mm höga Sektionsarea inte mindre än 0,1% av betongsektionsarean ”Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion från tung betong (utan förspänning)”, M., Stroyizdat, 1978
Tvärgående förstärkning (klämmor) i stickade ramar av excentriskt komprimerade element Minst 0,25 av den största längden på armeringen och inte mindre än 6 mm ”Betong och armerad betongkonstruktion utan förspänning av armering” SP 52-101-2003
Tvärgående förstärkning (klämmor) i stickade ramar av böjelement O 6 mm ”Betong och armerad betongkonstruktion utan förspänning av armering” SP 52-101-2003
Tvärgående förstärkning (klämmor) i stickade ramar av böjelement i höjd mindre än 0,8 m O 6 mm ”Riktlinjer för konstruktion av betong och armerad betongkonstruktion från tung betong (utan förspänning)”, M., Stroyizdat, 1978
mer än 0,8 m O 8 mm

Om det är planerat att bygga en byggnad i tre våningar på tät mark, kan tabellvärden för armeringsdiametrarna tas. Om huset är massivt och marken svävar tas diametrarna för den längsgående armeringen i intervallet 12-16 mm, i undantagsfall – upp till 20 mm.

I beräkningarna behöver du information om förstärkning från GOST-2590-2006.

Tabell nr 2

Valsad ståldiameter, mm Tvärsnitt, cm2 Specifik teoretisk vikt, kg / m Specifik längd, m / t
6 0,283 0,222 4504,50
8 0,503 0,395 2531,65
tio 0,785 0,617 1620,75
12 1,131 0,888 1126,13
fjorton 1540 1210 826,45
sexton 2010 1580 632,91
18 2540 2000 500,00
20 3,140 2470 404,86
22 3800 2,980 335,57

Förstärkningskonsumtion för olika typer av stiftelser

Fundament av olika design skiljer sig åt i det område som belastningen från strukturen fördelas över. För varje typ utförs beräkningen av antalet förstärkningar enligt dess krav. För en korrekt jämförelse kommer beräkningen av alla fundament att utföras för följande husstorlekar:

  • bredd – 6 m;
  • längd – 8 m;
  • bärande väggers längd – 14 m.

Beräkning av armering för plattfundament

Detta är den mest materialintensiva stiftelsetypen. I betong finns det två nivåer av armeringsgaller belägna 50 mm under den övre och över plattans nedre kant. Läggningssteget beror på de upplevda lasterna. För hus av sten / tegel är ramcellen vanligtvis 200×200 mm. Vid skärningspunkten mellan armeringen är ramens övre och nedre nivåer förbundna med vertikalt anordnade stänger.

Förstärkning av grunden: beräkning av förstärkning, läggning och stickning Förstärkningsram av plattfundamentet

Låt oss beräkna förstärkningen för vårt referenshus (se ovan).

1. Horisontell förstärkning, Ø 14 mm, korrugerad.

  • 8000 mm / 200 mm + 1 = 41 st. längd 6 m.
  • 6000 mm / 200 mm + 1 = 31 st. längd 8 m.
  • Totalt: (41 stycken x 6 m + 31 delar x 8 m) x 2 = 988 m – på båda nivåerna.
  • Vikt 1 kör. m stav O 14 mm – 1,21 kg.
  • Totalvikt – 1195,5 kg.

2. Vertikal förstärkning, Ø 8 mm, slät. För en tjocklek på 200 mm är stavlängden 100 mm.

  • Antal korsningar med horisontell förstärkning: 31 х 41 = 1271 st.
  • Total längd: 0,1 mx 1271 st. = 127,1 m.
  • Vikt: 127,1 mx 0,395 kg / m = 50,2 kg.

3. Värmebehandlad tråd Ø 1,2–1,4 mm används vanligtvis som sticktråd. Eftersom platsen för en fog, som regel, är bunden två gånger – först när du lägger horisontella stänger, sedan vertikala, fördubblas den totala mängden tråd. En anslutning kräver ungefär 0,3 m tunn tråd.

  • 1271 st. x 2 x 0,3 m = 762,6 m.
  • Specifik vikt för tråd Ø 1,4 mm – 12,078 g / m.
  • Trådvikt: (762,6 mx 12,078 g / m) / 1000 = 9,21 kg.

Eftersom en tunn tråd kan gå sönder / gå vilse, måste du köpa den med en marginal.

Den totala mängden material för förstärkning av plattformen anges i tabell nr 3.

Tabell nr 3

Diameter, mm Uppskattad längd, m (utan lager) Uppskattad vikt, kg (utan lager)
fjorton 988 1 195,5
8 127,1 50,2
1,4 381,3 9,2
TOTAL: 1,254.9

Beräkning av förstärkningsremsfundament

Remsfundamenten är armerade betongbalkar belägna under alla bärande väggar. Den innehåller raka sektioner, hörn och tee. Beräkningen utförs för raka sektioner med en liten marginal för hörnförstärkning. Vi accepterar bandbredd – 400 mm, djup – 700 mm.

Förstärkning av grunden: beräkning av förstärkning, läggning och stickning Schematisk representation av en rak sektion av en remsfundament

Förstärkning av grunden: beräkning av förstärkning, läggning och stickning Korsningen mellan de bärande innerväggarna och ytterväggarna

Förstärkning av grunden: beräkning av förstärkning, läggning och stickning Utanför eller inuti hörnet på ytterväggarna

Förstärkning av remsfundament är också två nivåer. För längsgående sektioner används en stapel i klass A-III och för vertikala och tvärgående (klämmor) – en stapel i klass A-I. Förstärkningsavsnittet tas för remsfundament som är något lägre än för plattfundament under samma konstruktionsförhållanden.

Låt oss beräkna förstärkningen för referensbyggnaden vald som ett exempel (se ovan).

1. Horisontell längsgående förstärkning, Ø 12 mm, räfflad. För en bandbredd på 400 mm räcker det att lägga två stavar i var och en av de två nivåerna. För ett bredare band, lägg 3 stavar.

  • Längden på alla bälten: (8 m + 6 m) x 2 + 14 m = 42 m.
  • Rebar total längd: 42 mx 4 = 168 m.
  • Armeringsvikt: 168 mx 0,888 kg = 149,2 kg.
  • Med hänsyn till förstärkningen av hörnen kommer stavarnas massa att vara 160 kg.

2. Vertikal förstärkning Ø 8 mm, slät. För ett bältdjup på 700 mm är stavlängden 600 mm. Avståndet mellan de vertikala stängerna längs bandets längd är 500 mm.

  • Antal stavar: 42 m / 0,5 + 1 = 85 st.
  • Stångens totala längd: 85 st. x 0,6 m = 51 m.
  • Stångvikt: 51 mx 0,395 kg / m = 20,1 kg.

3. Horisontell tvärgående (kläm) armering Ø 6 mm, slät. För en bandbredd på 400 mm är stavlängden 300 mm. Avståndet mellan tvärstängerna längs bandets längd är 500 mm.

  • Antal stavar: 42 m / 0,5 + 1 = 85 st.
  • Stångens totala längd: 85 st. x 0,3 m = 25,5 m.
  • Stångvikt: 25,5 mx 0,222 kg / m = 5,7 kg.

4. Sticktråd. Beräkning vid koppling av varje anslutning med en tråd Ø 1,4 mm:

  • Antal noder: 85 х 4 = 340 st.
  • Total längd: 340 st x 0,3 m = 102 m.
  • Totalvikt: (102 mx 12,078 g / m) / 1000 = 1,23 kg.
  • När knutar stickas i två gånger blir trådens vikt 2,5 kg.

Den totala mängden material för förstärkning av bandramen anges i tabell 4.

Tabell nr 4

Diameter, mm Uppskattad längd, m (utan lager) Uppskattad vikt, kg (utan lager)
12 180,2 160
8 51 20,1
6 25,5 5,7
1,4 104 2,5
TOTAL: 188,3

Konsumtion av metallelement för en kolonnfundament

En sådan grund representeras av stöd, vars undre del är belägen under fryszonen och en remsfundament vilar på dem. För ett frysdjup på 1,5 m är pelarnas höjd 1300 mm (se fig.), Dvs deras bas är 1700 mm under marknivån.

Förstärkning av grunden: beräkning av förstärkning, läggning och stickning Arrangering av armering i en kolonnfundament, sidovy: 1 – sandkudde; 2 – förstärkning Ø 12 mm; 3 – högarmering

Stolpar installeras i byggnadens hörn och längs tejpen var 2-2,5 m.

Låt oss beräkna antalet stavar för husets konfiguration, som ett exempel (se ovan). För att göra detta måste du beräkna antalet förstärkningar för pelarna och lägga till det med beräkningsresultatet för remsfundamentet.

Endast vertikala stavar laddas i stolparna, horisontella stänger används för att bilda ramen. En pelare med en diameter på 200 mm är förstärkt med fyra vertikala armeringar. Antal stolpar: 42 m / 2 m = 21 st.

1. Vertikal förstärkning Ø 12 mm, räfflad.

  • Beslag total längd: 21 st. x 4 st. x 1,3 m = 109,28 m.
  • Rebarmassa: 109,29 mx 0,888 kg = 97,0 kg.

2. Horisontell förstärkning Ø 6 mm, slät. För förband måste horisontella klämmor placeras på ett avstånd av högst 0,5 m. För ett djup av 1,3 m är tre bandnivåer tillräckliga. De vertikala sektionerna är 100 mm åtskilda. Längden på varje horisontell linje är 130 mm.

  • Total längd på horisontella staplar: 21 st. x 3 st. x 4 st. x 0,13 m = 32,76 m.
  • Stångvikt: 32,76 mx 0,222 kg / m = 7,3 kg.

3. Sticktråd. Varje pelare har tre nivåer av horisontella stavar som binder fyra vertikala.

  • Längd på sticktråd per stolpe: 3 st. x 4 st. x 0,3 m = 3,6 m.
  • Trådlängd för alla stolpar: 3,6 mx 21 st. = 75,6 m.
  • Total vikt: (75,6 mx 12,078 g / m) / 1000 = 0,9 kg.

Den totala mängden material för förstärkning av den kolonnformade grunden, med hänsyn till bandramen, anges i tabell nr 5.

Tabell nr 5

Diameter, mm Uppskattad längd, m (utan lager) Uppskattad vikt, kg (utan lager)
12 289,49 257
8 51 20,1
6 58,3 12,9
1,4 179,6 3,4
TOTAL: 293,4

Metoder och tekniker för anslutning av armering

För att ansluta korsstänger används svetsning och trådstickning. För fundament är svetsning inte den bästa installationsmetoden, eftersom det försvagar strukturen på grund av komprometterad strukturell integritet och risken för korrosion. Därför ”stickas” den förstärkta ramen som regel.

Detta kan göras för hand med tång eller krokar eller med en speciell pistol. Med hjälp av tång stickas oannulerad tråd med stor diameter.

Förstärkning av grunden: beräkning av förstärkning, läggning och stickning Tekniker för manuell stickning av förstärkning med tång: 1 – stickning med tråd i buntar utan att dra upp; 2 – stickade hörnknutar; 3 – två-rads knut; 4 – tvärknut; 5 – död nod; 6 – fäst stavarna med ett anslutningselement; 7 – stavar; 8 – kopplingselement; 9 är en vy framifrån; 10 – bakifrån

För tunn glödgad tråd är det bekvämare att använda krokar: enkel eller skruv.

Video: En visuell lektion i stickförstärkning med en hemlagad virkning

Förstärkning av grunden: beräkning av förstärkning, läggning och stickning Stickvapen

Använd en stickpistol för stora mängder arbete. Samtidigt är parningshastigheten mycket högre än traditionella metoder, men beroende av strömkällan visas. Dessutom är det för stiftelser att pistolen inte kan användas överallt – vissa områden är svåra att få åt den..

Betygsätt den här artikeln
( Inga betyg än )
Radgivare Froya